土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 室外变压器的防护等级

室外变压器的防护等级

发布于:2007-09-06 20:40:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
室外安装的全密封变压器需要IP多少呢?
  • lishouhua-hrb
    lishouhua-hrb 沙发
    IP防护等级


    第一位为防尘指标

    0:无防护
    1:防50mm以上固体危害(偶然手接触)
    2:防12mm以上固体危害(手指大小)
    3:防2.5mm以上固体危害(细电线等)
    4:防1.0mm以上固体危害(细电线等)
    5:可防粉尘危害
    6:完全防止粉尘危害


    第二位为防水指标

    0:无防护
    1:可防竖直落水
    2:防竖直15°以下直接喷水
    3:防竖直60°以下直接喷水
    4:防各方向直接喷水
    5:防各方向低压水喷射
    6:防各方向高压水喷射
    7:防止15cm~1m的浸没危害
    8:防在压力下长期浸没

    变压器本身应能达到IP68吧?但使用条件应为IP55.