土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS需要更换电池时,可以直接关掉电池开关么?

UPS需要更换电池时,可以直接关掉电池开关么?

发布于:2013-05-10 14:26:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,是直接关掉电池开关,切除电池,还是直接关逆变器转旁路?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • abaozi
    abaozi 沙发
    这个应该跟你的UPS的形式有关系吧?在线式的直接断电池开关就可以,因为还有主电源给其供电,使得你负载不失电的!
    2016-10-20 21:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • dhongw
    dhongw 板凳
    先切换到旁路,再换电池
    2016-10-20 11:12:20

    回复 举报
    赞同0