土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 欧姆龙PLC故障维修一例

欧姆龙PLC故障维修一例

发布于:2013-05-10 10:20:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
欧姆龙PLC故障维修一例

昨天一朋友拿来一故障plc让帮忙看看,说是电源电压不稳造成的
20130410145526760_min.jpg

20130410145528698_min.jpg
看是220v的输入电源,先上电试试看

找来电源,md,什么也没有 ,只好拆啦!!!
先撬开上面的盖子
20130410145939182_min.jpg
线路板露出来啦
20130410150031151_min.jpg
抠掉上面的信号指示板
20130410150033776_min.jpg
反面的
20130410150035745_min.jpg
核心板出来了
20130410150227479_min.jpg
主控、存储器、通讯口都在这里
20130410150231245_min.jpg

20130410150233385_min.jpg
下面还有,怎么还没有找到电源
20130410150453120_min.jpg

20130410150455401_min.jpg
再摘下输入输出板,才看到电源的面目
20130410150456666_min.jpg
20130410150715791_min.jpg

20130410150717838_min.jpg
这里一定有故障,细瞧一下,奥,保险烧了,1.25A的,没有,先找个2A的换上试试,测下L、N短路没,还好,没有,上电恩?? 电源还是没输出 ,测下滤波电容,也没300多的直流,还是有别的问题,再看看,奥,桥堆也击穿了 ,找个同型号的换了,上电试机 电源ok了 24v输出正常
20130410151245557_min.jpg
原路返回,上电 恩,电源灯,运行灯正常了,还好别的地方好像没问题,程序大概还在,找个线先试下,恩有输入,也有输出 ,收工!
20130410145817479_min.jpg

    2017-04-18 12:24:18

    回复 举报
    赞同0
  • 永恒的奥古斯汀
    206079 发表于 2013-5-13 12:31 开关电源,220V交流整流滤波后280到300电压,一路经过开关变压器到调整管集电极,另一路经过启动电阻到调整 …模拟电路最后一张就是讲的怎么做一个稳压电源,好久没看都还给老师了
    2016-09-01 22:34:01