土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教自然排烟高窗开窗问题

请教自然排烟高窗开窗问题

发布于:2007-09-06 19:57:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
项目在上海,根据上海的防排烟技术规程,在储烟仓或者建筑高度一半以上地方设置排烟窗,该项目就可不设机械排烟。现在我有一个疑问,在那么高的地方设置排烟窗,一般人已经够不到了,那火灾时如何手动开启啊(注,出于经费等原因,甲方不愿意采用电动排演窗),各位有没有见过什么手动开窗方式。
另外从设计角度出发,不管该窗如何开启,设置了可开启外窗是否就属于通过了规范,谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lt_0033
    lt_0033 沙发
    有手摇的开窗器可以用,不过电动更好

    [ 本帖最后由 lt_0033 于 2009-4-16 11:11 编辑 ]
    2008-10-24 15:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • aionyu
    aionyu 板凳
    手动不是单纯的用手打开。。。。
    而是指人工打开。。。
    手动装置应该有操作杆在适合操作的位置控制排烟窗~~
    2007-09-10 14:56:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净厂房风

帮忙看看,到底是做正压送风还是排烟

回帖成功

经验值 +10