土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于双进线+联络 联络回路计量与测量问题~!!!!

关于双进线+联络 联络回路计量与测量问题~!!!!

发布于:2013-05-09 15:32:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双进线+1联络 3选2系统 现要求联络两块计量表(带止逆器)3只电流表 1只电压表 6只互感器 (分别用于两块计量表用) 原理图如下(能看见吗) 未命名.jpg
问题1、三只电流表串在其中一计量回路是否有可行 (考虑的两路进线电流方向问题 电度表加有止逆器)不管电流方向如何电流表是否都有读数
2、关于电压表测量 图中所画为 当1段供电时 显示2段电压(两进线柜都设有电压表) 即当联络合闸时电压才会显示 楼主的意思是起到一个2段带电显示的作用 (当2段供电时 如上)此设计是否有必要

楼主刚学不太懂 希望朋友们帮帮忙

未命名.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    没看明白,楼主想问什么?

    计量表计不用止逆也没问题,只装在各个进线开关后就可以,因为(三合二)系统不会并列,各个进线的电流总是向负载的!

    严格地说,计量回路上不允许串接电流表,同样,计量用PT也不接其他任何负载。
    2013-05-09 16:36:09

    回复 举报
    赞同0
  • 智库
    智库 板凳
    本帖最后由 智库 于 2013-5-9 15:48 编辑

    其实几路进线的系统是挺重要的,尤其是电量信息。我们一般是这么做的:
    每一个回路单独装一块SST-330的智能电表。能看电流、电压、电能、功因。。。等所有电气参数。当然,电能部分只能用电力部门指定的表计量,但我们的表可以做对比。
    电压、电流的测量值是有效值,但都是用平均值的方法计算的,没有极性问题。用SST-330的好处很多,还能判断接线极性是否接对,利于今后线路检查。比较方便可靠。价格方面,省了再切换,费用与采用传统的电流表、电压表差不多,施工也方便,开一个空即可,施工的人很喜欢。
    2013-05-09 15:45:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【一个90后电工的励志学习路】拿来分享给大家~~~

本帖最后由 mantou1hao 于 2013-5-9 15:04 编辑 【一个90后电工的励志学习路】网上看到的,觉得不错~~~也拿来分享给90后的同学们~~~人生如逆水行舟—不进则退!透露出内心的无限忧愁与感慨!我出生在湖南省一个很普通也很贫穷的农村家庭。6岁上学前班,2003年小学毕业,考上了我们县里二流的中学,但是现实是很残酷的,由于家里经济原因,在加上我那是对读书已经没什么兴趣,就放弃了,留在我们乡里上了普通的初中。2004年9月至2007年 6月初中毕业了,在读初中的时候感触很深,没有很好的家庭环境,你什么都不能和其他同学比,人家有零花钱,有新衣服,有新鞋子,而你,只能默默的看着,唯一能做的就是努力读书,初中毕业,考上了我们县里的高中,不是重点班,而是普通班,我的英语成绩不怎么好,说白了就是很差,录取通知书下来了,现在想想,这是我人生的一个转折点,我做了一个选择,放弃了上高中,原因有2个,第一自己学习成绩确实不怎么好!第二家里经济原因,我上高中,意味着我伟大的爸妈又要为我省吃俭用3年,于心不忍,当时考虑过上完高中再读大学的,但是现在是很残酷的,我放弃了上高中,那时自己都16岁了,思想还是有比较多。