土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 箱变内的非消防负荷如何实现自动消防切非
现有一台箱变,低压有两个出线柜,第一台出线柜平时带空调正常使用,第二台出线柜供消防水泵(无消防情况时负荷为0
),现在要求当出现消防情况时要把第一台出线柜的开关自动切掉,只让第二台出线柜带电;(变压器容量500KVA,每台出线柜有400KVA,所以同一时刻只能有一台出线柜工作)。望师傅们指点一二。

全部回答(3 )

  • zht62652379
    坐等大师来指点
    2013-05-10 22:46:10 来自 PC 评论 举报
  • lj2759739
    大师们都看过来
    2013-05-10 16:30:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 655 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10