10KV高压出线柜到变压器电缆预埋镀锌钢管问题!

发布于:2013-05-09 11:07:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在我公司有一个工地,现在在土建中,用户要求我们公司出高压柜到变压器电缆预埋走线图(平面布置图如下)请各位大神帮忙出主意看怎么样才更合理些,小弟以前没有碰到这样的问题,拜托各位了!

QQ图片20130509105427.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • pluliang
    pluliang 沙发
    版主的回答很精辟,这是已经设计好的不能改了,我不喜欢电缆沟,作业空间太小,而且有进水可能很讨厌。如果选用上出的开关柜,电缆走桥架就好多了。
    2013-05-10 09:50:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-10 08:28 编辑

    注意:主电缆走电缆沟,二次电缆要看柜子的穿孔位置,是不是一、二次分开的?

    图上电缆沟画的不到位,变压器室结构也看不出来;

    一般电缆沟会离变压器室很近,沟与变压器室(下面是架空层——集油池)只一墙之隔,留孔或埋管;

    如果是干变,电缆沟应通到变压器下。
    2013-05-10 08:24:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。