土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 如何理解国标图集09X700(上)P2-138中的用户容量?

如何理解国标图集09X700(上)P2-138中的用户容量?

发布于:2013-05-09 00:04:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
“2.7.4 对建筑和建筑群而言用户交换机的用户线容量可以考虑到用户的性质,并按照语音信息点的数量确定,具体分类如下:
交换机设备容量配置







设备数量
用户性质
交换机用户容量测算
(占综合布线语音信息点的 %
交换机中继线容量(占用户线 %
一般用户
60-80
10-15
办公(自用)
80-90
15-20
办公(出租)
60-80
15-25
政府机关
80-90
15-25
金融部门
80-100
20-25
注:
交换机用户线容量测算以后,还要考虑交换机设备的实装率最终确定交换机用户线容量。交换机的实装率可以按照80-90%取定。
交换机如果采用数字中继,应该按照PCM传输系统基群能满足的电路数对中继取整。
上表的提供的设备容量数据仅供参考,设计时候应该根据工程实际情况与话务基础数据的取定进行计算。”

这点很难理解
“交换机用户容量测算 (占综合布线语音信息点的 % )”假设有1000个语音点对于一般用户而言60-80是什么意思????
用户线是600?中继线是90?

求对规范熟悉的大神指点迷津!





全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • you771020
    you771020 沙发
    哈哈!现在酒店的交换机有分两种的有电信部门的总机房,也有酒店用户自己购买的,这是设备的产权问题及前期酒店的投资费用考虑,可以根据自身来平衡采用什么方式来定这设备。交换机的语音信息点的配置百分比是为设备的总容量来考虑要买都大,后面的中继才是要想电信的运营厂产需要提供满足这么交换机交换工作的中继线,不然配比不合适就会出现电话占线。大家还是都看看程控交换机的说明书吧!知道原理再讨论,天气热少发脾气大家都来学习。
    2013-07-29 17:58:29

    回复 举报
    赞同0
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 板凳
    donglish0916 发表于 2013-7-16 11:00 事实上这一部分内容都是电信部门设计和施工的别想着逃避,酒店的程控交换机是自营的
    2013-07-17 20:12:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

智能建筑前景广阔 广州国际绿色建筑展为业界提速

本帖最后由 auch220 于 2013-5-24 10:29 编辑 目前,智能建筑占新建建筑的比例,美国70%,日本60%,而中国在2006年仅为10%左右, 2013年有望提升至35%左右。建筑智能行业发展潜力极大,被认为是中国经济发展中一个非常重要的产业,其对经济发展的带动作用不容小觑。 在2013年12月11日-13日举行的广州国际绿色建筑与节能展览会(简称:广州绿色建筑展、广州节能展、广州绿建展)上,建筑智能化体系将作为重点展示区域之一。包括楼宇智能化系统、智能网络通讯系统、智能电梯、智能安防报警系统、能耗智能管理系统、环境与控制系统、建筑舒适系统等,将展示世界先进建筑智能化体系产品。