供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
2013供配电最新资料。各有关单位: 为顺利通过由人保部、住建部共同组织的2013年《注册电气工程师执业资格考试》将于今年9月7日、8日的考试。中国工程师教育协会与北京华美创达信息技术研究中心继续举办2013年注册电气工程师考前培训,本着考试抓重点,讲精髓的教学理念,准确的让学员掌握考试的核心,针对2013年《注册电气工程师执业资格考试》考试的知识结构和命题要点,精心设计教学课程,全面锁定考点、删除非考点,帮助考生全面把握最具价值的考点。全面跟进权威信息来源,把握最新动态,第一时间反馈于学员。以丰富的专业理念,准确的内部资料,独到的办学经验,及独特的授课模式,精确把握2013年考试考点,顺利通过全国统考!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
电工刀
沙发
初期阶段30%—40%取值估计,设计阶段按工业与民用配电设计手册计算,实际投运阶段按投入后实测,看各阶段是否准确!
2013-05-13 15:18:13
赞同0
-
laoshuliba
板凳
计算补偿容量可以按照公式Qc=P*(tanφ1-tanφ2)=P*(√(1/cos^2φ1 -1)-√(1/cos^2φ1 -1))
2013-05-10 14:50:10
赞同0
加载更多回复 举报
考虑谐波的影响也是非常必要的,电容对n次谐波的容抗降为Xc/n,系统电感对n次谐波的电抗上升为n×s,当有n次谐波电流时,如果n×s=Xc/n,则产生n次谐振现象,其n次谐波电流与基波电流迭加后使电容随电流骤增,常使熔断件爆炸,或使电容器发热击穿,此时,畸变电流在电网阻抗上产生的谐波电压迭加在原来的电压上,使电容器产生过电压,从而缩短电容器的寿命。
一般的,若系统中主要是5、7、11等次谐波,应使(XL+Xs)/Xc>1/25=0.04,因Xs相对XL很小,故应使XL>0.04Xc; 电力网络中有时存在较大的3次谐波电流,则取XL/Xc≥1/9,一般选择XL=0.13Xc。
回复 举报