通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
RT ,还有就是有采光通风井的地下车库是不是可以不用设置补风系统?谢谢各位大虾
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
keller870305
沙发
加压送风的同时,窗子是不可以开启的,否则压力达不到要求,无法防烟。如果设置了可开启外窗,需要设电动关闭,但是电动关闭可能存在意外,出现加压时关不上的情况,故宜设固定窗。参见技术措施4.10.9第9条。
2013-10-07 16:07:07
赞同0
-
chenjue1986
板凳
一类公建,是需要设置加压送风的,个人看法消防梯和防烟楼梯间是平时不怎么使用的,可以不做窗子。而且,如果是可开启窗户的话,肯定是对加压有影响的。