土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一类公建,按规范要求防烟楼梯间 合用前室设加压送风,同时也开窗,会有影响吗?

一类公建,按规范要求防烟楼梯间 合用前室设加压送风,同时也开窗,会有影响吗?

发布于:2013-05-08 21:08:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一类公建,防烟楼梯间或合用前室设加压送风,同时也开窗,会有影响吗?
火灾时如果窗子打开了,又加压送风,是不是会有影响啊?还是我想多了?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • keller870305
    keller870305 沙发
    加压送风的同时,窗子是不可以开启的,否则压力达不到要求,无法防烟。如果设置了可开启外窗,需要设电动关闭,但是电动关闭可能存在意外,出现加压时关不上的情况,故宜设固定窗。参见技术措施4.10.9第9条。
    2013-10-07 16:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • chenjue1986
    chenjue1986 板凳
    一类公建,是需要设置加压送风的,个人看法消防梯和防烟楼梯间是平时不怎么使用的,可以不做窗子。而且,如果是可开启窗户的话,肯定是对加压有影响的。
    2013-10-06 23:31:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多