土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑与业主不给足水泵房与水池的面积,我该么办呢?

建筑与业主不给足水泵房与水池的面积,我该么办呢?

发布于:2007-09-06 17:23:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一栋72米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,四至二十三层为住宅
地下室面积不够给水泵房和水池,主要是建筑与业主要求多做停车库,车位的数量有没有规范啊
我该怎么办呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangg989111
    wangg989111 沙发

    车位数量没有规范限定,必须保证消防水池的容积及水泵的正常运行。
    2007-09-07 10:02:07

    回复 举报
    赞同0
  • honner
    honner 板凳
    这个问建筑怎么解决,你着急也没有用,要不消防肯定通不过的,停车可以和甲方沟通,做机械停车什么的,停车数量就多了。
    2007-09-06 20:41:06

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预作用系统的启动问题

请问高手:对于不充气的预作用系统,预作用报警阀可采用雨淋阀(详见国标图集),我想请教的是:1、预作用系统采用电气连锁,是不是必须要有烟感和温感探测器?只有其一是否可以?因为地下车库,烟感容易误报,电气不上烟感.2、如果烟感或温感探测器检测到火灾,发出打开雨淋阀信号,系统开始充水,a、请问这时喷淋主泵是否启动?因为大量的水已流过报警阀,是不是压力开关及水流指示器已经开始动作了呢?如果喷淋主泵已启动,而闭式喷头没有破裂,管网压力是否通过超压泄压阀泄压呢?

回帖成功

经验值 +10