发布于:2013-05-08 12:26:08
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
节点域抗剪超限,具体原因是?
对于这个问题,一般是加混凝土等级,加大梁柱截面吧,加腋都很少用。
经过试验,调梁刚度放大系数也可以改变(由原来的1.72改到1.3)就满足了,问题是,我的同事说一般不去调这个,会与实际不符合,而且施工没办法去保证。单纯为了过数,不可取。
如果建筑不允许大的柱子,梁截面,我想问下,5层的学校,C35的柱子,算高吗?只能用这个,才满足节点域抗剪。(貌似PKPM算的节点域超限也不太对,如果超得不多,我的总工说可以不管。。。真的吗?)
全部回复(57 )
只看楼主 我来说两句-
brq81253781
沙发
猪脑袋 发表于 2013-5-23 16:18 当然,在没有地震的情况下,节点域抗剪超限,楼是不会破坏的。如果遇到强震,节点域抗剪承载力不足,不然会 …what are you 弄啥类
2015-05-20 16:49:20
赞同1
-
depressky
板凳
2018-11-10 09:39:10
赞同0
加载更多回复 举报
看公式啊,加梁高,梁宽 ,
回复 举报