土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 东北地区电缆直埋敷设有什么特殊要求?

东北地区电缆直埋敷设有什么特殊要求?

发布于:2013-05-08 08:53:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本人最近接触一东北地区燃气站的电气设计,长度200米左右,室外电缆敷设方式选直埋,埋管、电缆沟的哪一种,冻土层为2m厚。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zb87825169
    zb87825169 沙发
    wrj298 发表于 2013-5-20 18:45 直埋,冻土层以下或者采取防冻措施。1.2米管埋就可以,如果用户负荷大才用直埋,直埋可更好的为电缆散热。
    2013-06-11 20:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • wrj298
    wrj298 板凳
    直埋,冻土层以下或者采取防冻措施。
    2013-05-20 18:45:20

    回复 举报
    赞同0