新人要知道的,不考虑抗震设计的连续次梁、板考虑塑性铰引起塑性内力重分布后的弯矩调幅法,解析路线图:
首先要知道,结构设计中按弹性计算配筋考虑塑性铰后,会引起塑性内力重分布,需进行考虑配筋材料承载力提高后支座负弯矩的调幅,即对弯矩绝对值较大的截面进行调整
,所谓塑性调幅,弹性点铰与
弹性嵌固;
其次, 推导的路线图参见附件;
最后,ps:(1)图中淡蓝下划线为调幅前弯矩,Pu为考虑塑性铰材料承载力提高后值,橙黄下划线为弯矩调幅后值;
(2)
塑性调幅即:局部范围弯矩0.176pl不变,-0.212pl调为-0.188pl;整体范围弯矩:由考虑承载力
提高后的弹性计算值(0.212pl+0.176pl)=0.388pl调为(0.188pl+0.176pl)=0.364pl。
(3)内力重分布:调幅前为-0.188:0.156=1.21:1,-0.212:0.176=1.21:1,调幅后变为-0.188:0.176=1.07:1
调幅约为0.212-0.188/0.212=0.113,调幅系数不宜超过0.2;
(4)以上为分析过程,应用中
需将荷载按弹性计算得到的负弯矩进行调幅,再将跨中弯矩按塑性平衡条件相应增大即可。(高规5.2.3.2)
(5)塑性调幅时,由塑性计算的平衡条件可知,跨中弯矩应相应增大。