请大神讲解下下面的表里面的数据,还有电缆大小和直径之间的算法。我一直都算不对,请详细,谢谢!NH-VV22 单芯电缆
电缆规格 直径 截面积 填充率20% 填充率30% 填充率40%
2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 15.7 193.5 967.5 645.0 483.7
16 16.7 218.9 1094.6 729.8 547.3
25 18.5 268.7 1343.3 895.6 671.7
35 19.6 301.6 1507.8 1005.2 753.9
50 21.4 359.5 1797.5 1198.3 898.7
70 23.2 422.5 2112.6 1408.4 1056.3
95 25.5 510.4 2552.2 1701.5 1276.1
120 27.1 576.5 2882.6 1921.7 1441.3
150 29.1 664.7 3323.7 2215.8 1661.9
185 31.6 783.9 3919.3 2612.9 1959.7
240 36.0 1017.4 5086.8 3391.2 2543.4
300 39.0 1194.0 5969.9 3980.0 2985.0
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
630 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
补充下,这个电缆规格是指截面积么? 那怎么后面还有个截面积?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liwang3255655
沙发
一指慢 发表于 2013-5-7 14:11 1、电缆规格是指导体的标称截面积(平方毫米)2、后面的截面积是指整个电缆(计及绝缘物)的面积。如: …再请教下,比如五芯电缆3x120+2x70 , 那他跟一芯电缆叫法有什么区别呢?比如一芯电缆有50的, 那3x120+2x70这五芯电缆应该怎么叫呢?他们之前有换算么? 例如用电要70KW,大致换算下所得的电流要132A , 那么配得的表上说要35的电缆,那这说的35只适合一芯的么? 那我采用五芯的怎么取电缆呢? 还是我理解有错误,那表完全是适合一芯电缆的?
2013-05-10 15:37:10
赞同0
-
云飘飘
板凳
2楼的解释非常详细。
2013-05-08 07:40:08
赞同0