贮水池必须要设置在地下室最底层吗?
贮水池必须要设置在地下室最底层吗?
贮水池要是设置在负一层不是可以省下几米的水头?
发布于
2013-05-07 12:00:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
君临天下
放在地下一次相对经济合理。不一定设置在最底层
2013-05-07 13:07:07
来自 PC
评论
举报
j3917332
如果仅考虑水专业,无论是消防还是生活泵房设置在地下一层都是很好的。
但是往往有一些限制条件,1如果楼上是住宅等居住用房,生活泵房不能放在正下方和毗邻的房间。2地下一层往往会是比较重要的房间(例如商业用房,商业面积往往是甲方关注的重点),而且地下一层的层高往往会比地下二、三层的层高高一些。3,暖通和电气专业常常会比较依赖地下一层,我们可以选择给他们让路。例如电气的变配电室需要层高会比较高,暖通锅炉房只能放在一层和地下一层。本来有限的地下一层就很紧张了,所以水专业才会选择往下层放。