我们把板对梁的扭转产生的位移分成
X和
Y两个方向,
Y方向可以是定义成刚性,无位移,
X方向的位移假设是
X,梁高为
450,以梁底为圆心旋转,跨度按
3米,板的绕度按
1/200取,两种旋转角度相同,则板的位移为
15mm,梁的位移
X=2.25mm.此种情况是以最不利考虑。
2、论文《现浇混凝土结构中梁与板的协同作用》用SAP2000程序对角区格分析,得出的结论如下:
位置3(内)的绕度和位置2(边)的绕度相差不大,
My’(边)
和
My’’(内)在梁高
450,板厚
120的弯矩分别为
-11.03和
-22.67
My’(边)
和
My’’(内)在梁高
470,板厚
120的弯矩分别为
-13.91和
-23.02
My’(边)
和
My’’(内)在梁高
500,板厚
120的弯矩分别为
-18.22和
-24.00
My’(边)
和
My’’(内)在梁高
720,板厚
120的弯矩分别为
-20.89和
-25.94
My’(边)
和
My’’(内)在梁高
800,板厚
120的弯矩分别为
-22.15和
-26.67
3、论文《梁板相对刚度对现浇板弯矩影响的修正研究》里面提到:如果现浇板的边支座为梁,则其支座形式应是介于固支和铰支之间的一种状态,而且也与梁板的相对刚度有关。用ANSYS分析的如下:
板厚100
MDy(边中)弯矩约为0。MBy(边角)有负弯矩。
实例:
边跨板负弯矩(
-4.60)约为内跨(
9.28)的一半。
边跨板按简支考虑的目的,主要是消除对梁的不利影响。然则有以下疑问:
1、如何解释一个普通的木凳,板面对梁有无扭矩不利影响。若破坏,应是脚先破坏而不是边梁。
2、如果把梁高和板高的刚度比换成顶层柱层高和梁高,是否屋面梁应按铰支。
3、如何考虑大荷载(如屋顶花园)支座处裂缝的计算,按铰支计算无弯矩,实际弯矩存在,必然要考虑裂缝的影响。若不考虑,如何防水,虽然实际工程中目前没有碰到这个问题。
4、既然按简支计算是为了消除对梁扭转的不利影响,以下情况,边跨挑个小板,我们实际都是按固支计算的,不是自相矛盾吗?
同时,按简支计算,仅靠通长的钢筋是否能满足裂缝计算要求,虽然裂缝计算也是笔糊涂账。若满足计算要去,又按简支的理论,实配钢筋会远超构造配筋的面积,板对梁的不利影响又是如何考虑。
弯矩图:
计算配筋面积(弹性)
结论,按照北京院的做法,板都是按塑性计算,而我们实际工程中都是按弹塑性计算,不管简支还是固支,已经偏安全,对于梁的不利影响不应该通过铰接去消除,而实际上,梁的扭转,板同样提供有利作用。把边跨板假设为简支,在一般的功能结构中没有任何问题,但是在大荷载作用下,使用的使用极限状态(裂缝)是否满足个人认为还是个疑问。若按保守配筋,应包络设计为宜。
由于近段时间太过繁忙,加之手上资料有限,上述论据较为粗疏,还望批评指正。
(
ps:在此感谢温员外区管对该篇的理论和实践上的大力支持{:2_80:})
和大家分享一下上文中提到的论文依据:
全部回复(89 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报