各位大神们,公司领导要买这玩意,文科姑娘不懂这是啥玩意,在哪买啊,我还在试用期,不能败在这玩意上跪求啦,,,,,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
f127ai
沙发
tudashi63 发表于 2013-5-11 18:34 这个试验方法是:一相接熔断器,另两相用导体代替熔断器。三相回路再通过预期转移开断电流,使熔断器熔断触 …非常感谢解答
2013-05-13 09:43:13
赞同0
-
tudashi63
板凳
这个试验方法是:一相接熔断器,另两相用导体代替熔断器。三相回路再通过预期转移开断电流,使熔断器熔断触发脱扣器动作,最后使负荷开关分闸开断。根据情况,负荷开关没有开断成功,相间弧光短路。由于短路点在负载与电源之间,而电源阻抗规定只有负载阻抗的13~15%,所以造成短路电流增大。SF6三相共箱的开断能力都有限,真空的好多了。