土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 转移没开断后大电流是怎么产生的

转移没开断后大电流是怎么产生的

发布于:2013-05-07 11:11:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们公司做转移电流试验,没有开断成功。在4个波形后产生了27kA的大电流把柜子给炸掉了。在这里我想请教下大家,这个电流是怎么来的,实验所是否有义务做限流的措施吗。没开断成功后是肯定会出现这个大电流吗,实验所可以避免这大电流产生吗。 附件是示波图,熔断器在7个波形后开断质量属于什么水平

DDDDD.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • f127ai
    f127ai 沙发
    tudashi63 发表于 2013-5-11 18:34 这个试验方法是:一相接熔断器,另两相用导体代替熔断器。三相回路再通过预期转移开断电流,使熔断器熔断触 …非常感谢解答
    2013-05-13 09:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • tudashi63
    tudashi63 板凳
    这个试验方法是:一相接熔断器,另两相用导体代替熔断器。三相回路再通过预期转移开断电流,使熔断器熔断触发脱扣器动作,最后使负荷开关分闸开断。根据情况,负荷开关没有开断成功,相间弧光短路。由于短路点在负载与电源之间,而电源阻抗规定只有负载阻抗的13~15%,所以造成短路电流增大。SF6三相共箱的开断能力都有限,真空的好多了。