电磁调速主电机需要安装热保护吗?
电磁调速主电机需要安装热保护吗?
以前师傅安装的时候我看就一个空气开关。这次又得安装一台调速电机。主电机电源需要安装保护吗??热保护。。。。
发布于
2013-05-06 19:02:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
我是地瓜
好像GB 50055-2011《通用设备电气设计规范》中要求的是:连续运行的电机宜装设过载保护
其实有些空气开关也有过载保护功能,只是起跳的电流比热继电器大(空气开关是1.30倍In,2h跳;热继电器是1.25倍,2h跳闸)具体记得不是很清楚。
我还是同意智库的说法,应该装过载保护
2013-05-06 23:00:06
来自 PC
评论
举报
智库
主电机是标准鼠笼电机,当然要标准短路和过载保护。
2013-05-06 22:46:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
amoi777123
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
51
回复
233
粉丝
4
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
其实有些空气开关也有过载保护功能,只是起跳的电流比热继电器大(空气开关是1.30倍In,2h跳;热继电器是1.25倍,2h跳闸)具体记得不是很清楚。
我还是同意智库的说法,应该装过载保护