土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于水泵接合器与消火栓入口的距离

关于水泵接合器与消火栓入口的距离

发布于:2013-05-06 15:52:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个五层的工业生产厂房,按照规范需要设置水泵接合器,室外有稳高压消防系统。请教各位大侠:消火栓入口处与水泵接合器处的距离,具体规范有要求还是远一些就可以了?谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • j3917332
    j3917332 沙发
    二楼正解,不过水泵接合器建议和消火栓设计有共通之处,就是距离路边不宜太远
    2013-05-06 19:04:06

    回复 举报
    赞同0
  • 君临天下
    君临天下 板凳
    5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
    消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。
    2013-05-06 18:02:06