0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
对于各种表面的油料泄露的处理Peat Sorb吸油剂,上海鹏润企业投资有限公司总代理充分利用了泥炭特性的Peat Sorb,是由资源丰富的水藓泥碳苔制造而成的。这项再生性资源采自加拿大西部艾伯达省北部的泥碳沼泽区,经过特殊的干燥处理而制成的。这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。且長時間浮在水面上不下沉。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
gzd-hefei
沙发
应该按2楼的说法做,建议楼主找点泵房的图纸看看,水泵结合器安装在水泵的出水管上,至于这个泵供给几个建筑物,你不用去管它,把水泵结合器分别安装在每个建筑物附近和集中安装在泵房附近道理是一样的,使用时是给整个系统加压消防而不是单单给某个建筑物加压.所以不存在弄混的问题.(高区和低区是一定要分开设置的).
2007-09-08 21:02:08
赞同0
-
xingchen0106
板凳
2楼:泵房在地下室,高区、低区分别设置消火栓泵(1用1备)。3栋塔楼,共用地下室,消火栓分高、低2个区域,每区消火栓用水量为20L/S,水泵接合器按 2个/区设置。即:3栋楼设4个(2低+2高)。
2007-09-07 10:39:07
赞同0
加载更多回复 举报
3楼:你所说的正是我所担心的,但是,这有相关规范吗?
望各位大虾指教。。。!!!
回复 举报