喷淋设置问题

发布于:2013-05-06 14:51:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
单独装修一个食堂,在六层,建筑面积1600,原大楼里未有喷淋系统,请问这个食堂要设置喷淋么?哪里可以得到依据

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • laiqinghua
    laiqinghua 沙发
    大于1500应该要了,人员比较密集!
    2013-10-24 10:02:24

    回复 举报
    赞同0
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    wangruicheng1 发表于 2013-5-7 15:32 应该设置喷林 <建筑设计防火规范> GB50016-2006第8.5.8条:公共建筑中营业面积大于500平方米的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置.从这一条文来看,自动喷水灭火系统可设可不设,有条件时,最好是设置。由于,问题的提出者,给出的资料有限,就不能作进一步的分析。在此,我建议,根据建筑物使用的性质,对照 <建筑设计防火规范> GB50016-2006,《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32/J92-2009(江苏省规范,假如该工程在江苏省范围内的话,否则,应参考所在地省自治区直辖市规),《商业建筑设计防火规范》DGJ32/J67-2008(省规,同前)的有关条文,作出相应的判定来。
    2013-10-23 07:10:23

    回复 举报
    赞同0