土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 麦克维尔螺杆机冷水机组参数大家看看是不是正常

麦克维尔螺杆机冷水机组参数大家看看是不是正常

发布于:2013-05-06 10:31:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家帮忙看看有没有什么毛病,,谢谢了

IMG_20130425_181753.jpg


IMG_20130425_181801.jpg


IMG_20130425_181815.jpg


IMG_20130425_181827.jpg


IMG_20130425_181855.jpg


IMG_20130425_181927.jpg


IMG_20130425_181936.jpg


IMG_20130425_181945.jpg


IMG_20130425_181954.jpg


IMG_20130425_182001.jpg


IMG_20130425_182011.jpg


IMG_20130425_182035.jpg


IMG_20130425_182109.jpg


IMG_20130425_182116.jpg


IMG_20130425_182123.jpg


IMG_20130425_182131.jpg


IMG_20130425_182147.jpg


IMG_20130425_182153.jpg


IMG_20130425_182201.jpg


IMG_20130425_182210.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yj273119820
    yj273119820 沙发
    冷却效果不好,,现在发现
    2013-07-04 14:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • caoyahoo
    caoyahoo 板凳
    wealthup 发表于 2013-7-2 00:06 吸气压力低很多,排气压力偏高!冷却水流量过低
    2013-07-02 10:11:02

    回复 举报