土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于汽车库排烟通风问题

关于汽车库排烟通风问题

发布于:2013-05-06 10:00:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
之前设计的有关汽车库排烟基本都是用的双速风机,管道分别设常开的百叶风口加70°防火阀(排风系统)和常闭的电动远控防火风口(排烟系统)。现听说有一中简单的新做法,就是直接双速风机接风道,只在风机进风口处加一280°防火阀,其他的就全部是普通风口了,不知道这样合理否。
我自己想了一下觉得还是可行的,因为平时排风就开低速,一旦着火了就转为高速,而280°的阀只在着火时起作用就可以了,请教一下大家对这种系统的看法。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • siwei6688
    siwei6688 沙发
    :):):):):):)
    2014-06-09 11:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 板凳
    全设百叶风口,机房处设置防火阀这种做法当然可以,前提是该风机只承担一个防烟分区。 如果风机承担2个防烟分区,还非要采用这种做法,那风机风量加倍。 你说的第一种做法适合承担多个防烟分区。
    2014-06-08 11:27:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电梯厅加压送风的疑问?

1、图中打叉打问号的门是否可以取消?设置的目的是什么?2、图中送风口只有送新鲜空气的功能,是否对疏散楼梯防烟没有用处?3、请指出相应的规范名称用来学习,感谢!!!

回帖成功

经验值 +10