土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教钢结构办公楼施工问题

请教钢结构办公楼施工问题

发布于:2013-05-06 09:08:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
框架梁柱已经安装就位,现场正在支模板,准备浇筑混凝土,去工地转了转,发现几个问题:
1.没有楼承板,准备直接支模板直接在钢梁上打混凝土。不用楼承板可以吗?
2.钢梁上焊接了一些短钢筋头作为栓钉。这样有什么危害?会不会影响结构安全?
3.高强螺栓都没加预拉力,都是松的,用手直接可以转动。这样可以?应该什么时候加预拉力?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 土匪头
    土匪头 沙发
    学习了
    2013-05-06 15:21:06

    回复 举报
    赞同0
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    1、可以不用钢承板
    2、可以。但要长度和焊接质量保证要求。
    3、高强螺栓必须拧紧,要终拧的。
    2013-05-06 10:45:06