小弟从企业出来投身此行,什么都不懂全站仪 经纬仪 不会用 问别人人家冷冷几句 只有架棱镜的命 求个高人 给我指点12 感谢!!!:'(QQ362263145 爪机 18723093246
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ljue1107
沙发
fenmo3344 发表于 2013-5-7 16:51 检查之前的标高标记,看是不是之前的有问题,还是现在仪器出现问题查清具体原因,在实施补救方案仪器肯定有点误差 但不会那么大 都复查了 浇混凝土时有些平整不一 还有就是我师父居然不打水准 用尺子量 这样误差应该很大
2013-05-07 21:42:07
赞同0
-
diesnipe
板凳
不是仪器问题就是标高引测出现错误,先找原因再补救