土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 在线求助大师

在线求助大师

发布于:2013-05-05 18:38:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们公司一座35KV变电站其中一条10KV出线 CT 变比 75\5 过流5A 速断15A 停电后再送电就会保护动作跳闸。 速断动作 动作值21A。检查线路未发现故障,将分支线分开,空送主干线成功。再送分支,不动作。以上故障,已出现多次。线路检查未发现故障,送总线路就跳闸,分开送就不跳。开始怀疑是CT 的问题,现在已更换了,依旧解决不了。是什么原因。!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • huahua732
    huahua732 沙发
    将速断保护带个0.1 秒就成了
    2013-05-20 22:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    速断选择带短延时吧。。
    2013-05-17 09:50:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6kV工厂变压器的保护如何整定请高手指教

一台800kVA干式变压器阻抗电压6% 6kV/0.4kV 经460米长的YJV22-3x70电缆接于12#6kV母线段15号柜上(既线路变压器组连接中间没有任何断路器保护) 系统大方式下系统到12#母线段的电抗为1.05328 。小方式下系统到12#母线段的电抗为 0.14378。12#母线段额定电压为6kV。15号柜的出线电流互感器为200/1A请各位高手指点继电保护如何配置。整定值应为多少。

回帖成功

经验值 +10