山西某地新建一煤矿年产1000万吨,皮带机箱变变压器容量为1000-10/0.69,有3台电机分别为250KW,160KW,160kw,都是直接启动,其他负载很少,试运行不久接触器就经常烧毁,接触器是常熟的CK3-400,额定最大负载为690V300KW,更换后同型号后正式运行后接二连三出现电机启动后 接触器吸合不了,经现场分析为直接启动电压降太大满足不了要求(250,160电机经常同时启动),现煤矿要求厂家解决问题所在,因图纸是武汉设计院出,厂家按照图纸生产,厂家现提出要矿上增加软启动柜,矿上不同意,并以此为由拒绝支付剩下的款项,这什么世道,武汉设计院什么水平?难道审图没有看出问题所在?请广大朋友以后注意此设计院图纸,防止出现同样问题和烦恼!
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句单台容量只要不超过变压器容量的80%,当然可以直接启动
其实只要甲方和设计院多沟通,就不会出现这样的问题了,柜子厂家这次是背运罗