发布于:2013-05-05 14:09:05
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
山西某地新建一煤矿年产1000万吨,皮带机箱变变压器容量为1000-10/0.69,有3台电机分别为250KW,160KW,160kw,都是直接启动,其他负载很少,试运行不久接触器就经常烧毁,接触器是常熟的CK3-400,额定最大负载为690V300KW,更换后同型号后正式运行后接二连三出现电机启动后 接触器吸合不了,经现场分析为直接启动电压降太大满足不了要求(250,160电机经常同时启动),现煤矿要求厂家解决问题所在,因图纸是武汉设计院出,厂家按照图纸生产,厂家现提出要矿上增加软启动柜,矿上不同意,并以此为由拒绝支付剩下的款项,这什么世道,武汉设计院什么水平?难道审图没有看出问题所在?请广大朋友以后注意此设计院图纸,防止出现同样问题和烦恼!
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
兔子木筏
沙发
感觉是甲方使用问题,没有按照工艺来使用,如果工艺上要求三台同时启动的,那设计院的水平。。。。。嘿嘿,早该关门了
2013-06-04 14:07:04
赞同0
-
wd0577
板凳
sryks 发表于 2013-5-6 14:46 甲方现在是揣着明白装糊涂了。再说由于这个引起的停工等,甲方也上火着呢?再说这么大的电机,为什么 …我可以和你说还有1台电机250KW直接启动,变压器为500KVA的,进线柜幸亏是塑壳断路器不带欠压,这变压器能不能过保质期还是个问题,项目我是接手的,并不是我弄的,
2013-06-04 13:03:04
赞同0
加载更多单台容量只要不超过变压器容量的80%,当然可以直接启动
其实只要甲方和设计院多沟通,就不会出现这样的问题了,柜子厂家这次是背运罗
回复 举报
回复 举报