发布于:2013-05-05 11:07:05
来自:施工技术/给排水工程施工
[复制转发]
1.请问哪位有相关建筑室外给水排水的相关图片、愿意拿来分享了做个详细的讲解?如果室外给水管DN大于100,用卡箍连接可以埋地吗?用法兰连接的施工规范上不允许埋地,是要走管沟吧,那么管道的沉重是怎么做支撑的?
2.另外想问下,建筑内竖井,给水镀锌钢管(立管)的固定方式是什么,是在剪力墙上打膨胀螺丝然后安装槽钢以及卡子吗?膨胀螺丝是多大的?
3.地下室给水管(水平管),用吊杆与槽钢来作为沉重部件,吊杆用膨胀螺丝固定,螺丝要多大的?管道与槽钢受力处是否需要加柔性垫过度(施工工艺有这个要求,但是施工规范没有提到额)?
4.感觉有些细节施工工艺上没有提到,是不是在施工图集里有?
谢谢大家参与讨论、解答。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
yangwg698
沙发
libin_578122654 发表于 2014-4-16 19:47 谢谢 确实有点意思不客气,同行之间互相交流,比聊天儿好得多
2014-05-23 12:41:23
赞同0
-
libin_578122654
板凳
yangwg698 发表于 2013-6-4 17:18 室外给水最好是球墨铸铁;管道支架参见图集《室内管道支架》。谢谢 确实有点意思
2014-04-16 19:47:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报