土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
求助!关于管道水力损失计算
求助!关于管道水力损失计算
管道水力损失计算:
流量:40m3/h,距离135m,弯头约20+个,并需要提升10m,损失多少?管道多大?
谢谢各位大侠!
发布于
2007-09-06 14:45:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
visevesa
水力损失是取决于流量和管径,可查水力计算表;
2.如Q=40m3/h,管径按照常规取DN100,则i=0.157KPa/m,V=1.36m/S(钢塑复合管(衬塑)
3.DN100弯头当量长度为3.1m,10个则为31m.故水力损失=(135+31)*0.157=26KPa
2007-09-07 13:40:07
来自 PC
评论
举报
相关推荐
ranqiu666
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
35
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.27 万条内容 · 1338 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
2.如Q=40m3/h,管径按照常规取DN100,则i=0.157KPa/m,V=1.36m/S(钢塑复合管(衬塑)
3.DN100弯头当量长度为3.1m,10个则为31m.故水力损失=(135+31)*0.157=26KPa