求助!关于管道水力损失计算
求助!关于管道水力损失计算
管道水力损失计算:
流量:40m3/h,距离135m,弯头约20+个,并需要提升10m,损失多少?管道多大?
谢谢各位大侠!
发布于
2007-09-06 14:45:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
visevesa
水力损失是取决于流量和管径,可查水力计算表;
2.如Q=40m3/h,管径按照常规取DN100,则i=0.157KPa/m,V=1.36m/S(钢塑复合管(衬塑)
3.DN100弯头当量长度为3.1m,10个则为31m.故水力损失=(135+31)*0.157=26KPa
2007-09-07 13:40:07
来自 PC