大功率冷水机组660kW的配电问题!!急....

发布于:2013-05-04 17:17:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家一个问题,660Kw的冷水机组(0.4KV),隔壁就是配电房,可不可以直接就在低配柜引电至设备启动柜,现场是否还需要做个大开关?因为是通信机房的空调主机,根据规范空调系统要做双路供电,末端切换的,我觉得如果从配电房的低配出来两路电缆到空调机房的现场再做双电源转换,实在是没意思。而且要增加很多投资。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 自控
    自控 沙发
    个人觉得从配电房进行切换比较经济!
    2013-07-28 21:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • zrwde
    zrwde 板凳
    没必要末端切换,可以在变配电室低压侧做切换。
    不明白的欢迎大家加入QQ群3035669共同讨论,入群请注明土木在线电气论坛。
    2013-07-27 22:42:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于油浸式变压器超温跳电

公司里采用室内油浸式整流变 ZS-6600/10 近期经常会报超温报警(70度)很快达到80度跳电 由于是室内 加上外界的影响 变压器室面积很小 四周离墙也就是1米左右的距离 西北角有一个空调制冷机 风口是对着上空的那种 东南角上面有一个通风口 通风口大小差不多为300*300mm 夜间工作 白天停止 中午去的时候发现空调上显示为18度 变压器温控器是28度 说明空调是好的 现在除了怀疑通风有可能有问题 还有什么能怀疑的呢 还有就是这种通风口设计的合理吗 要是改造该如何操作呢