设置室外消防泵,室外消火栓的出口压力0.1MPA,这个系统是临时高压还是低压?

发布于:2013-05-04 16:48:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
初步设计说明里的问题,校核说是临时高压,因为设置了室外消防水泵;
但是我认为还是低压,我觉得常高压、临时高压、高压这3个概念应该用压力来区别而不是有无水泵,而且规范条文说明里说临时高压是加压后后达到高压。
这里应该怎么理解,我的想法是对的吧。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zidane19882007
    新消柜出来后这个不用再解释了吧。
    2016-03-15 21:07:15

    回复 举报
    赞同0
  • sjzuwst
    sjzuwst 板凳
    同意楼上的说法,但楼主的问题更偏向于低压。0.1MPa根据条文说明可知是为了使水进入消防车,所以我觉得更可能是低压