土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于楼梯施工缝

关于楼梯施工缝

发布于:2013-05-04 10:59:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 diesnipe 于 2013-5-4 11:10 编辑


有没哪位大大可以从结构方面来解释一下楼梯施工缝的留置原则?
LZ所在工程是40层板式住宅,设剪刀梯,18级。AT3 ,步宽260 步高168(带小数)。2.95米层高。
墙柱和梁板分开浇筑,楼梯的施工缝是否留置在上三步和下三步的位置?

NAOIPU}OTC`JZTFYD{{VJTW.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    首先要纠正你上三踏的概念,应该是留在三分之一处,这里的剪力最小。留在那里是根据计算得来的,不是每个都留到三踏。
    2013-08-29 09:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • 小木马的秋天
    学习,谢谢楼主
    2013-08-29 08:54:29

    回复 举报
    赞同0