土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于消防自动喷淋管道的有关问题

关于消防自动喷淋管道的有关问题

发布于:2013-05-03 18:29:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
由于房间内吊顶标高降低,消防自动喷淋支管在梁处拐弯做成u字形的了,为了这样可以吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    羊子 发表于 2013-9-29 09:23 过来学习下这样做是可以的,但应复核一下水头损失,是否影响系统的消防用水量及消防水泵的扬程.也可以确定一下,该管道是不是在最不利区域,不用的话,就不用复核,在的话,是要复核的.
    2013-10-23 06:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • 羊子
    羊子 板凳
    过来学习下
    2013-09-29 09:23:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

太阳能系统辅助锅炉加热,怎么做系统?

锅炉送高温热水,通过换热器加热冷水,这一部分是常规的同程布置。太阳能接管应该怎么接进来呢?因为1200的淋浴,日用水量要100吨+,所以不做热水箱直接加热,难道要做个小水箱做太阳能间接换热么?

回帖成功

经验值 +10