由于房间内吊顶标高降低,消防自动喷淋支管在梁处拐弯做成u字形的了,为了这样可以吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    羊子 发表于 2013-9-29 09:23 过来学习下这样做是可以的,但应复核一下水头损失,是否影响系统的消防用水量及消防水泵的扬程.也可以确定一下,该管道是不是在最不利区域,不用的话,就不用复核,在的话,是要复核的.