土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110kV电缆敷设部分问题

110kV电缆敷设部分问题

发布于:2013-05-03 15:43:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、请问如果电缆采用排管敷设,沿排管方向敷设的接地扁钢与电缆井集中接地装置的连接
1、在电缆井外面连接的然后用扁钢引入电缆井中
2、在集中接地装置引扁钢入电缆井与接地扁钢连接(接地扁钢直接放在电缆井内)
是1还是2呢?

二、排管敷设电缆是否需要蛇形敷设。
三、求交叉互联和三相接地箱 CAD尺寸图



全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 自行
    自行 沙发
    长度2km,一般是做两处交叉互联或者4处交叉互联中间加一直接接地。分成1个或2个单元。
    根据电缆截面大小(对应分盘长度)来确定。
    2013-05-08 08:42:08

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-7 08:04 编辑

    接地扁钢经过直线井,顺排管一起敷设,有井的位置最好做接地装置,从接地装置线入的扁钢与井内扁钢连接。
    2km长度,交叉互联是做二处还是做5处?

    110KV电缆的外径约有140mm,蛇形敷设是什么意思(弯来弯去)?
    2013-05-07 08:02:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器10kV侧 无功补偿问题。今天出现一个怪现象!

本帖最后由 jiaozigirl 于 2013-5-2 12:47 编辑 先谢谢各位帮忙解决了。现象回顾:变电站两台主变,1好变低压侧没有带负荷,由2号变全带,10kV并列运行。用功功率是-21000,无功功率-7000,此时1号电容器是投入状态的容量3000。 由于无功较大-7000,需将2号电容器投入,(容量5000),当2号电容器投入后,现象出现了。 无功功率此时变成+5000!!!!! 重复操作一次 还是这个现象!

回帖成功

经验值 +10