0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 619 人订阅
阅读下一篇
变压器10kV侧 无功补偿问题。今天出现一个怪现象!本帖最后由 jiaozigirl 于 2013-5-2 12:47 编辑 先谢谢各位帮忙解决了。现象回顾:变电站两台主变,1好变低压侧没有带负荷,由2号变全带,10kV并列运行。用功功率是-21000,无功功率-7000,此时1号电容器是投入状态的容量3000。 由于无功较大-7000,需将2号电容器投入,(容量5000),当2号电容器投入后,现象出现了。 无功功率此时变成+5000!!!!! 重复操作一次 还是这个现象!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句根据电缆截面大小(对应分盘长度)来确定。
回复 举报
接地扁钢经过直线井,顺排管一起敷设,有井的位置最好做接地装置,从接地装置线入的扁钢与井内扁钢连接。
2km长度,交叉互联是做二处还是做5处?
110KV电缆的外径约有140mm,蛇形敷设是什么意思(弯来弯去)?
回复 举报