民规14.6.3.3条保护接地的干线应采用不少于两根导体在不同点与接地体相连。注意两根和不同点着两个词,是不是由接地体引到总等电位箱以及引到强弱电竖井(小间)、弱电机房、电梯机房、电梯井道等等接地线均要采用两根,且从不同接地点引出?我以前没注意,审图的也没有提,大家讨论一下吧!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
顺便看一下免费软件 http://www.gotocad.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=84154&boardID=226&boardName=软件专区&forumID=12&forumName=电气技术论坛
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
chaowen
沙发
其实就是等电位箱至建筑物自然接地体的联接导体(预埋件处)。此点应相当于,根据接地方式,建筑物重复接地,N与PE分开点。
2004-11-13 11:39:13
赞同0
-
小电容美眉
板凳
其实就是等电位箱至建筑物自然接地体的联接导体,(预埋件处),国标也都是画两处。此点应相当于,建筑物重复接地,N与PE分开点。估计也就是保护导体接地吧?
2004-11-13 10:05:13
赞同0