中继能代替接触器吗?
中继能代替接触器吗?
总功率2KW的路灯回路做时控
正好手上有几个欧姆龙的4a4b的中继
单触点容量是220V 5A
4组触点并起来作一个接触器用行么...
不够可以再并一个:lol
发布于
2013-05-02 23:14:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
pluliang
这问题不知道是来考验大家的智商还是表现你的智商。如果你家钱多100KW的电机也可以用继电器来启动。
2013-05-03 16:53:03
来自 PC
评论
举报
qiaozhanhua
不行!继电器触点承受不了电力系统的瞬间涌流的,到时候触点肯定烧坏!
2013-05-03 16:44:03
来自 PC
评论
举报