土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
中继能代替接触器吗?
中继能代替接触器吗?
总功率2KW的路灯回路做时控
正好手上有几个欧姆龙的4a4b的中继
单触点容量是220V 5A
4组触点并起来作一个接触器用行么...
不够可以再并一个:lol
发布于
2013-05-02 23:14:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
pluliang
这问题不知道是来考验大家的智商还是表现你的智商。如果你家钱多100KW的电机也可以用继电器来启动。
2013-05-03 16:53:03
来自 PC
评论
举报
qiaozhanhua
不行!继电器触点承受不了电力系统的瞬间涌流的,到时候触点肯定烧坏!
2013-05-03 16:44:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fhsgao
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
27
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )