土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中继能代替接触器吗?
总功率2KW的路灯回路做时控
正好手上有几个欧姆龙的4a4b的中继
单触点容量是220V 5A
4组触点并起来作一个接触器用行么...
不够可以再并一个:lol

全部回答(7 )

  • pluliang
    这问题不知道是来考验大家的智商还是表现你的智商。如果你家钱多100KW的电机也可以用继电器来启动。
    2013-05-03 16:53:03 来自 PC 评论 举报
  • qiaozhanhua
    不行!继电器触点承受不了电力系统的瞬间涌流的,到时候触点肯定烧坏!
    2013-05-03 16:44:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10