土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 螺杆泵为什么用了两次就坏了?
螺杆泵为什么用了两次就坏了?用来抽污泥的 换了一个也是这样,可能是什么原因?120M的杨程 2.2KW功率 有什么问题吗

全部回答(12 )

  • wx_1608085085476

    使用螺杆泵的确是怕进硬的大颗粒,容易磨损橡胶定子跟螺杆。我们惠博建议您,输送粘稠的污泥,可以在泵的进口处加装过滤底阀,将大的硬石子颗粒物先过滤掉,出口不要直接转换方向。

    像你这种2.2KW,1.2MPa压力的,最怕出口堵塞,能在出口安装泄压阀是最好的,能够有效延长泵的使用寿命。

    惠博螺杆泵适合配套压滤机使用,最好选用0.6MPa压力的,既60米扬程的,这样不容易压坏压滤机。

    小流量的可以用隔膜泵,但是要配套气压泵,稍微有点麻烦。大流量还是建议使用惠博螺杆泵,压力稳定,流量大,比重高的污泥也能吸的上来

    2020-12-16 10:25:16 来自 PC 评论 举报
  • xiaoqiangge2012
    现在还用螺杆泵么?还不如电动隔膜泵,气动隔膜泵
    2013-05-17 15:09:17 来自 PC 评论 举报