由于设计流量为60000m3/d,总变化系数为1.31,则设计流量Qmax= Kz×Qa=1.31×60000 =78600m3/d=3275m3/h = 0.9m3/s 。设污水泵房选用三用一备泵,则每台泵的平均流量为:0.9/3=0.3m3/s。集水井的有效容积按照一台泵5min的流量计算:V=0.3*60*5=90m3。取集水井深度为H=3m,集水井水面表面积为S=90/(L*B)=30m,设井宽B=5m,则井长L=30/5=6m,取超高为1m,浮渣高0.5m,则集水井实际井深为:H=3+1+0.5=4.5m