土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问,如下GCS柜子电流互感器布置是否正确
如下图所示的低压配电设计,使用了网络仪表ACR210E来测量。但互感器只用在一相上标注了一个。难道这一个电流互感器就够此仪表用吗。小弟刚刚入门,才疏学浅,还请大家指点。

QQ截图20130501204726.png

全部回答(2 )

  • vista5291
    qq359879362 发表于 2013-5-2 08:54 安科瑞的仪表,互感器位置没问题,但要3个,注意你的塑壳断路器,环宇的开关400C的短路分断能力好像是25KA, …多谢大侠指点,十分感谢
    2013-05-02 13:00:02 来自 PC 评论 举报
  • qq359879362
    安科瑞的仪表,互感器位置没问题,但要3个,注意你的塑壳断路器,环宇的开关400C的短路分断能力好像是25KA,计算一下短路电流
    2013-05-02 08:54:02 来自 PC 评论 举报