土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中WV02Q.out结果疑问

PKPM中WV02Q.out结果疑问

发布于:2013-05-01 12:06:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近做毕业设计,多层,24米左右,做了一个只在楼梯间两侧布置了较小的剪力墙的结构,其余都是框架结构,PKPM电算时输入的是框剪结构计算,最后在查看PKPM结果文件WV02Q.OUT文件时,结果里的短肢墙选项下面地震倾覆力矩都是0,还有一项墙斜撑不知道是什么意思的,想问下各位,学校要求手算,那手算时是按照框架结构手算还是框剪结构手算,因为剪力墙确实比较少,而且没有两个方向都布置,有种说法是布置少量剪力墙的框架结构,希望各位帮忙解决。。。
QQ截图20130501120210.jpg
QQ截图20130501120224.jpg

QQ截图20130501120210.jpg


QQ截图20130501120224.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ge2011202060118
    同问,我的没有楼梯,只是在两节墙中设置了框架柱
    2015-01-14 11:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • 逗比的小宝
    说是PKPM2010版的可以考虑楼梯的整体效应,就建了楼梯进去的,就是手算的时候不知道该用框剪结构还是框架结构计算了
    2013-05-01 19:04:01

    回复 举报