土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 【寻版主】评价渐缩管对管道流量的影响

【寻版主】评价渐缩管对管道流量的影响

发布于:2013-05-01 10:24:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
最近被一个问题困扰,始终无解:

水系统中的渐缩管对系统供应流量的影响是什么?

如:一段总长150M的DN200管道,如果中途有一段DN150的渐缩管,如何计算DN200的供水能力?
1)按DN200的推荐流速计算?还是按DN150的推荐流速计算?
2)DN150管道的长度对DN200供水能力的什么样的影响?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    学习了,谢谢分享
    2014-06-15 13:02:15

    回复 举报
    赞同0
  • brightboyu2
    brightboyu2 板凳
    这个供水能力和阻力和提供的压差有关系
    所谓的什么口径什么供水能力是在一个约定(或者说常用或者说默认)的阻力(或者压差的情况下)
    你这个问题还是还原成阻力计算,不同管径按不同管径算,渐缩和渐扩按局部阻力算
    然后看能提供的压差对应的流量,基本上应该是这样
    2013-05-01 21:42:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何计算中央空调的电功率 选择多大的配电柜

风量8100立方米/h,冷量85kw,再热量19kw,加湿量20kg/h,水机,求助大概需要多大的配电柜,风冷模块机及水泵的配电柜大概多大?

回帖成功

经验值 +10