发布于:2013-04-30 22:18:30
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
本人手头有一个项目,属于工业性质的用地,用地范围内除了一个大厂房,还有配套的餐厅和宿舍楼,餐厅和宿舍楼需提供生活及餐饮用热水,餐厅计划供1000人用餐,不同时,同时最多考虑400人,宿舍楼284人,标准间,两人一间,有独立的卫生间。
综合餐厅楼四层,一二层为餐厅,三四层为宿舍楼。宿舍楼两座,均为四层。这三个单体挨着。
大家给提个意见,热水系统如何选择?本人认为在餐厅地下设置专用热水设备间,采用燃气热水炉,热水箱及热水泵的形式,是否可行,请说明原因,多谢!
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
wanghaoyu1220
沙发
先看周围有没有工厂废热,太阳能做预热热源,不够的话加燃气锅炉?
2013-11-28 11:20:28
赞同0
-
gpsbbj81
板凳
从个人从业经验来看,太阳能是画起来给图审看的.老板一般都不会做.原因很简单,效果不好.夏天的时候,系统管道里是开水,冬天的时候,水温上不来.所以虽然节能要求,但一般也就画上去应付一下图审.按现在工人对住宿条件要求,一般都直接上电热水器.在本人接触过的企业主,都说其他系统太烦了...
2013-11-23 13:57:23
赞同0
加载更多回复 举报