土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问一个小问题?
实铺面积37平米的网点(两扇外门)采用两路分水器,每路长约110M,可以吗?
--最好讲出理由。讲出理由可得分。

全部回答(4 )

  • rt300
    一般我设计的时候都是控制在80米左右一个回路,3楼兄弟说的比较赞成。。我在北方,基本上我也是这么做的。
    2007-09-08 22:27:08 来自 PC 评论 举报
  • dongzhonghao823
    按照实际施工,我们都才用最大100M的经验值,利于水利平衡
    2007-09-08 15:29:08 来自 PC 评论 举报