变频器设置了最大最小限值频率,但是变频器启动后只达到最小限值就不往上升了,怎么回事。我把最小限值调到多大,启动后就达到多大。而且刚启动时,频率不稳定。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • cts304444679
    cts304444679 沙发
    好资料,谢谢了
    2014-03-16 16:48:16

    回复 举报
    赞同0
  • 206079
    206079 板凳
    恢复出厂设置,频率先不动,把其它参数设置好,启动看能不能到50HZ,试验时最好脱开负载。