土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
为什么冷却水要选择32的水,不直接从水井抽水直接冷却冷凝器呢?
为什么冷却水要选择32的水,不直接从水井抽水直接冷却冷凝器呢?
水井里的水一般问题很低,用来冷却不是很好吗?冷凝效果好,又不需要冷却塔,还节能,为什吗不选井水冷却呢?
发布于
2013-04-28 17:52:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
niweishang
adingkgb 发表于 2013-5-2 11:42 这还和你井水联通的地下水系的容量有关。有些井较小,水系的热容量不足且地下水的流动也不大,机组的冷凝热 …多谢版主的回答……
2013-05-08 13:08:08
来自 PC
评论
举报
niweishang
lu.sq 发表于 2013-5-2 21:50 冷却效果太好了,冷凝压力低,压差不够,润滑油循环效果会好吗?当然也可调节水量。我们曾经碰到过在冬季冷 …是我考虑不周……
2013-05-08 13:08:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
niweishang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
9
粉丝
2
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.62 万条内容 · 832 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )