暖通空调
\
制冷技术
\
为什么冷却水要选择32的水,不直接从水井抽水直接冷却冷凝器呢?
为什么冷却水要选择32的水,不直接从水井抽水直接冷却冷凝器呢?
水井里的水一般问题很低,用来冷却不是很好吗?冷凝效果好,又不需要冷却塔,还节能,为什吗不选井水冷却呢?
发布于
2013-04-28 17:52:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
niweishang
adingkgb 发表于 2013-5-2 11:42 这还和你井水联通的地下水系的容量有关。有些井较小,水系的热容量不足且地下水的流动也不大,机组的冷凝热 …多谢版主的回答……
2013-05-08 13:08:08
来自 PC
评论
举报
niweishang
lu.sq 发表于 2013-5-2 21:50 冷却效果太好了,冷凝压力低,压差不够,润滑油循环效果会好吗?当然也可调节水量。我们曾经碰到过在冬季冷 …是我考虑不周……
2013-05-08 13:08:08
来自 PC
评论
举报