各位同行们,
我一直想问个在思考个问题,热气冲霜、电热冲霜、水冲霜。你们觉的那个造价低、节能。
我也观查我以往施工的项目,水冲霜可靠性比热气要好,但就是水的消耗的问题要解决,有没有条件建过滤水池,能不能有件下进行加热水温?
你们怎么看这问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    楼上说的挺不错的,学习
    2013-06-20 15:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • asuli49
    asuli49 板凳
    如果是水冷系统,最好用冷却水进行冲霜,还能降低冷却水温度。如果不是水冷系统,就增加热回收装置,单设热储水罐。