发布于:2013-04-28 11:33:28
来自:建筑结构/地下室设计
[复制转发]
我的工程为五层框架结构,一层地下室,地下室部分局部与一个下沉广场相连,不能设置墙体,其余部分设置钢筋混凝土挡土墙。
我在计算时建模时将地下室也作为一层,但没有布置墙,计算结果正常,现在审图公司要求把地下室部分的墙体也加上,这样一来,计算时第一周期变成了扭转周期。高规里规定“结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85”,虽然本工程不是高层,但总是感觉不好。
其实我以前一直是不输入的,也都风平浪静,可是这一次不同了,审图人员指出,实际地下室墙体是存在的,建模时不输入墙体就不能反映结构的真实刚度(在地下室顶板处结构抗侧刚度突变),计算结果变得不可信,我现在苦于找不到一个合适的理由与其理论。
请教诸位,你们遇到类似情况时,是怎么处理的?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
engineer168
沙发
按深梁输入,程序本身不够完善
2013-05-07 14:36:07
赞同0
-
zjxuhappy
板凳
多层主要受限的是抗规,抗规没明确提出周期比,所以影响也不大,但是应该尽量控制第一周期是平动的。增加剪力墙厚度,或者不输入墙,按照挡土墙单独计算地下室外墙
2013-05-03 10:16:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报